EPLAN Electric P8 : Klemmen im Navigator
Bullowag am 07.08.2025 um 10:18 Uhr (1)
Guten Morgen,ich habe folgendes Problem:Wir verwenden Installationsklemmen von Phoenix. Ich habe mir Makros für die jeweiligen Klemmen angelegt, damit die Funktionen in der richtigen Reihenfolge auf den richtigen Etagen platziert sind.Das funktioniert an sich auch gut – ich kann die Klemmen absetzen, und alles passt.Nur ein Problem habe ich:Bei den Klemmen ohne PE habe ich quasi keine Etage 1, weil dort bei den anderen Klemmen der PE sitzt.Nur bei den Klemmen ohne PE sortiert sich der Navigator so, dass zu ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmen im Navigator
Bullowag am 08.08.2025 um 08:34 Uhr (1)
Bei Klemme 1: Geräteposition 1, Sortierkennung 1Bei Klemme 2: Geräteposition 1, Sortierkennung 2Zudem habe ich bereits alle Optionen beim Sortieren der Klemmleiste ausprobiert. Die zweite Klemme bleibt jedoch auf der ersten Position.Ja, Stegbrücken sind möglich – Klemme 1/3 und 2/4 befinden sich auf derselben Etage.
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmen im Navigator
Bullowag am 08.08.2025 um 07:08 Uhr (1)
Das bringt leider nicht das gewünschte Ergebnis. Bei der 3-Stock-Klemme danach funktioniert es genauso wie gewünscht.Wenn ich die Hauptfunktion ändere, bleibt die Reihenfolge trotzdem gedreht, und die Klemmennummern befinden sich nicht auf der richtigen Etage.Klemme 1 und 3 sollen ja beide auf der gleichen Etage sein, um Brücken nutzen zu können.
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmen im Navigator
Bullowag am 08.08.2025 um 09:53 Uhr (1)
Das ist ja genau der springende Punkt. Die beiden Klemmen befinden sich jedoch zusammen auf einer Klemmleiste und können über Stegbrücken miteinander verbunden werden. Nun ist es so, dass sich der PE ganz unten befindet. Das heißt, ich muss die anderen auf die gleiche Etage bringen, damit das klappt.Oder habe ich da einen grundsätzlichen Denkfehler?
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmen im Navigator
Bullowag am 08.08.2025 um 11:51 Uhr (1)
Also der Hund muss irgendwo beim Artikel begraben sein.Wenn ich den Artikel lösche passiert genau das was ich haben möchte.Sortierkennungen bleiben gleich.Ich hab allerdings bei der Funktionsschablone schon so viel gedreht und probiert, ich komm immer am gleichen Punkt raus. Sobald ich den Artikel der Klemme zuweise drehen sich die Klemmen.
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmen im Navigator
Bullowag am 08.08.2025 um 10:50 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von cad_hans:hast du schon den umgekehrten weg probiert?die L als 1 und 2 und pe als ebene 3so würde ich das probierenJa, das habe ich in der Vergangenheit auch schon so gemacht. Es kann jedoch vorkommen, dass auf derselben Klemmleiste auch eine 4-Stock-Klemme verwendet wird. Diese kann man zwar nicht mit Stegbrücken verbinden, aber der PE befindet sich dort ebenfalls auf Etage 1.
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmen im Navigator
Bullowag am 08.08.2025 um 09:44 Uhr (1)
An der Sortierkennung habe ich nichts verändert. Ich habe lediglich wiedergegeben, wie sie von EPLAN voreingestellt wurde.Den EPLAN-Datenstandard habe ich nach bestem Wissen umgesetzt.Ich habe hier einmal die Funktionsschablonen hochgeladen. Bei der Doppelstockklemme habe ich auch schon versucht, diese zu drehen – jedoch immer mit dem gleichen Ergebnis.Zum Vergleich auch die Funktionsschablone der 3-Stock-Klemme. Da funktioniert es genauso wie ich möchte[Diese Nachricht wurde von Bullowag am 08. Aug. 2025 ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmen im Navigator
Bullowag am 11.08.2025 um 07:13 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von Ditter:[QUOTE]Original erstellt von cae-group.de:[B]Was ist wichtig? Sortierung oder Brückenbildung?Etage für die Brückenbildung, Sortierkennung für die Nummerierung. Guten Morgen.da kam mir doch glatt das Wochenende dazwischen. Im Prinzip wärs toll wenn beides klappt.Wenn ich das genauso mache, dann klappt das bei mir auch. Nur wenn ich die Etage 2 als Klemme 1 deklariere, dreht sich das Ganze wieder zu meinem Ausgangspunkt.Aber ich werde das so ändern – macht ja vom Schaltplan ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |